登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:ABB变频器问题求解
点击:1963 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
小麻籽
一台ABB的ACS143-1K6-3变频器出现上电显示正常,启动后频率升降正常,但无输出。请问如何查修!
目前的检修结果:
1、驱动模块IR2233的VCC脚有15V电压
2、断开触发与相应模块管脚后开机测量HO1、2、3脚无输出。
至此维修陷入困境,请高手指教。
10-05-19 15:22
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
惭愧,没修过ABB的变频器.但查了一下IR2233的外文资料(我不懂英文的),这15V应该是驱动IC输出侧的供电,即驱动电压.另外,驱动IC的输入侧,还有一供电支路,一般变频器是由+5V经稳压或稳流电路处理后,加至驱动IC输入侧的.
楼主应该下力气,检查从CPU脉冲输出引脚至驱动IC脉冲输入脚的相关电路.CPU与驱动IC之间,往往加有一次同相或反相隔离电路,如74LS244电路等.检查的重点有2:一是检查隔离级电路IC的好坏,二是检查驱动IC输入侧的5V供电回路.极端情况下,CPU脉冲输出脚损坏的情况也不能排除啊.
而上述故障,往往是操作显示面板,运行指示与频率显示均正常,而变频器无输出电压.
10-05-21 07:07
2楼
管理
jcdq87
该帖内容不符合相关规定!
10-05-21 10:48
3楼
编辑
引用
管理
小麻籽
真是太谢谢咸老师,百忙之中给予帮助,我会按照指点进行查找。
10-05-22 11:12
4楼
管理
wesley2012
该帖内容不符合相关规定!
10-05-22 11:17
5楼
编辑
引用
管理
小麻籽
近几天的问题查找:
1、IP2233好像只有15v供电。没有找到其他供电端。
2、CPU输出到驱动模块的信号HIN1、2、3和LIN1、2、3直接进驱动,没有其他环节。
3、上电运行后测量HIN1、2、3和LIN1、2、3,其中只有HIN1为5.3V,其他的均为2.5V。
请教咸老师是哪方面的原因致使出现电压不同。
10-05-24 16:16
6楼
编辑
引用
管理
xq09181
对比检测驱动IC输入侧电压,启动与停止应有明显的不同.将各路对比,故障点就暴露出来了.还是检查从CPU脉冲输出引脚至驱动IC输入引脚之间的电路元件,测量CPU能正常输出六路脉冲,排除CPU的原因,再检测中间元件,最后切断驱动IC的输入脚,判断为中间电路还是驱动IC输入侧内部电路损坏.
细心排查,修复应该不成问题.
10-05-24 16:56
7楼
编辑
引用
管理
xq09181
如果由CPU直接与驱动IC连接,可能没有输入侧专用的5V电源了.
10-05-24 17:03
8楼
编辑
引用
管理
小麻籽
(如果由CPU直接与驱动IC连接,可能没有输入侧专用的5V电源了.)
那CPU与驱动回路中的2.5V(运行时候电压)和5v(停机时时候电压)是由谁提供的?
10-05-25 15:31
9楼
编辑
引用
管理
xq09181
如果停机时驱动IC输入电压为0V,启动时为2.5V,可能为CPU引脚直接输出.据你所测量,外供电5V应该加至输入侧一端,另一端经由CPU内部电路,形成灌入电流通路.
还是有一个输入侧的外供5V电源.但外供回路是正常的.也不用查它了.只须检查启动时,哪路仍为5V?是光耦输入侧开路性损坏?还是CPU引脚内电路或脉冲传输电路不良(有开路现象)?
故障环节似乎已经呼之欲出了.
10-05-25 19:38
上一页
下一页
工控新闻
我国将高水平推进三大国际科技创新中心建设
倍福MX-System 助力 RO-BER 打造高性能单品拣选解决方案
2026工业自动化暨机器人展览会邀约
智能工厂探索制造新模式
锻造新动能 地方谋划“十五五”开局产业图谱
机器人站不稳、动作不协调?世强IMU方案让机器人获得稳定平衡感
豪森智源MES,助力安徽汽车零部件企业产能提升20%
中控技术第二届工业AI产业落地共促大会成功举办
更多新闻资讯