昨天公司停电,临时用发电机发电,可启动发电机后配电柜的断路器老跳闸,请问这是怎么回事?
10-05-18 13:31
1楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
发电机漏电吗?
10-05-18 16:44
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
带漏电保护的那种 公开不能用
10-05-18 19:03
3楼
编辑
引用
管理
英世豪侠
可能是开关的问题,仔细检查一下。
10-05-19 20:08
4楼
编辑
引用
管理
ahljj
多检查
10-06-23 11:09
5楼
编辑
引用
管理
小笑笑
你的发电机跟系统用电是怎么切换的,如果不是四极切换就是造成断路器的零序动作.
10-06-23 13:38
6楼
编辑
引用
管理
gf2003129
看看你的断路器的使用说明,看在怎么样的情况下跳闸!
发动机发出的电三相不平衡?
10-06-23 17:57
7楼
编辑
引用
管理
zjjsyx
可能是欠压保护动作,
10-07-30 16:25
8楼
编辑
引用
管理
chaofu1955216
可以查看欠压线圈是否有匝间短路,或是接触不良的现象。