主题:s5的输出故障
点击:4288 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
hjlhq
机床上的S5,现在Q0.4/Q1.4/Q2.4/Q3.4/4.4/Q5.4/Q6.4........输出均为“1”,输出指示灯亮,但在线监控发现有的结果为“0”,这是怎么回事?oh,it's siemens.
04-10-11 13:25
1楼
编辑
引用
管理
duanzq
如题
04-10-11 13:40
2楼
编辑
引用
管理
karl
程序复位,强制端口为零,看看输出。如故,端口坏。
04-10-11 13:55
3楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
?
全是q x.4?是有些奇怪哦。没见过!
收藏
04-10-11 13:55
4楼
编辑
引用
管理
hjlhq
2楼,3楼的办法已经试过了,没那么简单。
04-10-11 15:43
5楼
编辑
引用
管理
karl
请清空程序再试一下。
04-10-11 16:16
6楼
编辑
引用
管理
leondandan
你输出的信号接在哪里~?将输出接线断开试试?会不会是外部的干扰信号?
04-10-11 17:25
7楼
编辑
引用
管理
hjlhq
这个跟程序没关系吧,在线监控输出状态是对的,只是QX.4的灯都亮,输出均为“1”,6个输出模块不会都坏了吧,公共电源没有问题,敬请高手不吝赐教。
04-10-12 08:40
8楼
编辑
引用
管理
karl
所以让你清空程序检查,排除对程序问题的怀疑。
如果你对S5有极深刻的了解,极熟悉程序结构,相信你早就确认是软件还是硬件问题了!
04-10-12 09:11
9楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
我有碰到s5的接口模块内部芯片生锈了——输出不可控,出现这种情况,可以在sd中看到不一致的地方
04-10-12 16:03