主题:变频器不能起动
点击:974 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
最苯的傻瓜
有一台康沃15KW变频器未接电机,起动到3点几HZ就听到变频器接触器动作停机后又自动上电开机。拿来时说:一起动就报加速过压《有负载》加速时间30秒。多指教请
10-05-13 12:12
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
起动时接触器释放掉,可能为控制电源带载能力差,或控制电路本身故障.监测一下开关电源的几路输出电压,看启动过程中有无跌落?修复电源故障.
另外,用用户反映的现象看,是否为直流回路储能电容容量下降,或电压检测电路异常?请检查电容容量及电压检测电路.
若系多年使用过的变频器,不能忽略对电容容量的检查!
10-05-14 07:27
2楼
编辑
引用
管理
小麻籽
我曾遇到过风扇问题导致运行到几HZ就停机的情况,另外可以看看开关电源其他负载是否有短路问题。