主题:触摸屏与三菱E700变频器通信问题,请各位大侠帮帮忙
点击:1272 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
感受人生
[size=4]你们好,有个问题想请教一下,用三菱E700系列的变频,用通信端口与触摸屏通信,变频器用外部端子控制运行信号,触摸屏用来改变变频器的频率,要这样控制的话,三菱E700变频器如何设置参数
我试过将变频器P79改为2,P340改为1,是可以通信,但是外部端子不能控制运行啊,怎么办啊[/size]
10-05-08 12:53
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
您可以尝试将Pr338 通讯运行指令权 设置为外部,也就是1。
Regards
10-05-08 14:03