主题:有没有口诀啊
点击:678 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
BENCHI2019
大侠们16平方的铜线最大通过电流是不是90A啊忘记了有没有好记的口诀啊。
10-05-07 18:31
1楼
编辑
引用
管理
qlin
导线的长期允许电流是有条件的。
16平方的绝缘铜线,单根明敷、环境温度25℃时,我一般按100A估算;好长时间没用了,其他记不太清。
10-05-07 19:34
2楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
引用
qlin
在 2010-5-7 19:34:54 发言
【内容省略】
应该是85A
10-05-07 20:14
3楼
编辑
引用
管理
dwbb
现在的线我只敢用到70A左右。要不长期使用太热了有点担心,
10-05-07 21:47
4楼
编辑
引用
管理
welfare1987
好象记得电线载流量:1平方=5A
10-05-07 21:59
5楼
编辑
引用
管理
viptda2005
引用
welfare1987
在 2010-5-7 21:59:08 发言
【内容省略】
那是10平方以下的 才是
10-05-07 22:28
6楼
编辑
引用
管理
viptda2005
10下五 100上二 16,25四 35,50三 70,95两倍半
穿管温度八,久折 裸线加一半 铜线升级算
10-05-07 22:29
7楼
编辑
引用
管理
qlin
我在2楼 话没说全;实际工作中,如4楼所说,考虑到导线的质量因素,要降等级使用。
另外,架空明敷与穿管敷设有区别;穿管时,导线的根数也有关系。比如,两根穿管时,可按明敷时的安全电流 乘以系数0.8;3根、4根时,则乘0.7、0.6。
再者,考虑到线路压降,导线的长度也有关系。
10-05-08 09:52
8楼
编辑
引用
管理
浩色之徒
几种标准线用心的去记一下就知道了,不必套什么口诀!
10-05-09 13:53