有时候,真是没有话可说。技术部门两个意见,服务处说不行,要用备用设备,主用设备修好了再倒过来。研发室说可以,只要电机功率和电流不超就行。我先接研发室电话,于是就告诉客户不用启动备用设备,用用看。客户更想省事。于是就没有更改任何参数,直接用了。
   结果,用着没有什么变化,直到客户把主电机修好,又倒过去。
   我不知道一直这样用是否有影响,但,就短时间看,(近半个月吧),是没有问题的(压频控制,变频器没有识别电机功能,只是输入参数)
10-06-06 19:44
V/F控制,对电机模型的要求确实不高,但毕竟不是最佳的。如果是临时的当然可以接受了。凡事都是要讲求实事求是的。不一定死板和教条对待问题。
10-06-06 21:49
如果电机参数一样就不用改了