登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:求模拟量程序
点击:1163 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
cialiaozilong
各位能给我编写一个基本的模拟量输入例子吗?要求一‘二通道都为4-20MA信号/并带有注释。
10-05-04 17:38
1楼
编辑
引用
管理
ye_w
你很懒,那我就给你一个很懒的程序
LD SM0.0 //常ON
MOVW AIW0, VW0 //第一个通道
MOVW AIW2, VW2 //第二个通道
10-05-05 11:27
2楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
呵呵,楼主真够懒,自己搜一下不好吗?或者找本教程,肯定有。
10-05-05 14:26
3楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
呵呵,楼主真够懒,自己搜一下不好吗?或者找本教程,肯定有。
10-05-05 14:26
4楼
编辑
引用
管理
cialiaozilong
呵呵,我已经看了几次教程了,但是搞得不太懂,按照教程的例子,直接编到PLC里面,然后运行PLC,在监控状态下,输入始终为0,用万用表查过,有4-20MA电流信号输入。
PLC是FX1N 而模块是FX2N-4AD。高手支招啊!我是自学PLC的,第一次搞三菱的。
10-05-05 19:37
5楼
编辑
引用
管理
dwbb
看通道设置是否正确。。。
10-05-05 20:52
6楼
编辑
引用
管理
cialiaozilong
通道正确,H3311。用了一、二通道
10-05-05 21:13
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个FX2N-4AD三菱的FX系列特殊模块手册中是有例子的,也有注释
参考那手册里的做
程序也没几步,你可以把你的这几步程序发上来看看
10-05-05 21:39
8楼
编辑
引用
管理
cialiaozilong
LD M8000 FROM K0 K30 D30 K1
CMP K2010 D30 M100
LD M101 TO K0 K0 H3311 K1
TO K0 K1 K8 K1
FROM K0 K29 K4M30 K1
ANI M32 ANI M40 FROM K0 K5 K40 K1
请教大家,我这样编正确吗?
10-05-07 08:37
9楼
编辑
引用
管理
VIPDLQ
LD M8000 TO K0 K30 D30 K1
CMP K2010 D30 M100
LD M101 TO K0 K0 H3311 K1
TO K0 K1 K4 K2
FROM K0 K29 K4M30 K1
ANI M30 ANI M40 FROM K0 K5 D40 K2
10-05-07 10:32
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态