主题:三菱plc高速计数有干扰

点击:865 回复:3

我用是光纤进行计数的,PLC用的是C235高速计数指令,每次开机时,负载(电磁阀、三相异步电动机)就会启动,停止时,所有负载均停止。不是断电与通电的情况,我所说的停止和运行是PLC输出的有无的状况。
当每次执行起停是就会使显示值增加,拆掉X0上面的信号线,此种情况则会消失。
请教各位给予帮助!
谢谢
10-05-02 13:48
光纤可能是小了,然后国产的一般光纤的确是不好用,我也遇到过,并且多
10-05-02 20:40
按实际计数频率加延时,避开斜率过大的信号和信号抖动.(也就是过滤频率过高的干扰信号).另外也可将信号经过90°延时后分成两路,做A、B相计数(类似编码器计数)以避瞬间干扰。
10-05-02 21:40
用 蓝瑟 MHM-02 系列高速光栅隔离器,将编码器信号进行隔离、转换、整形处理。可以避免计数误差。