主题:关于一个脉冲采集1分钟累计的程序

点击:1513 回复:11

附件
为什么我在GX上模拟的时候可以累计 在打到时间要求时会清零 而写入PLC运行的时候 却编程时时清零的呢 求教!
10-04-30 12:20
却编程时时清零的呢
这句话是什么意思
10-05-01 22:07
RST是一个复位指令 我在程序里把T0的上升沿作为他的限制 在模拟的时候只要T0时间到时时他会自动复位 但是写入PLC后 T0的上升沿的限制好像没用了 变成了时时复位
10-05-06 10:32
怎么认为是时时清零的呢,D936中没有数据?
你的PLC有没有处于运行状态
10-05-06 11:08
PLC肯定处于run状态的啊 数据有啊 0与1之间不停的跳变
10-05-06 11:10
你的程序我上机调试了一遍,正常。能实现1分钟累计。
10-05-06 12:18
可能我其他地方写错了什么吧 我再去查查
10-05-06 13:38
如果你写入PLC中的程序和你图上的一样,就是可以的,没问题。
10-05-06 15:55
如果你写入PLC中的程序和你图上的一样,就是可以的,没问题。
10-05-06 15:57
我试了一下,可以的呀
10-05-07 22:48