主题:过热了
点击:655 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
jackie002500
我们公司点击使用的rockwell的软起动器,最近只要电机启动的时候就立马跳电,显示的故障代码是F8(控制器过热),几经查找都找不到原因,换了一块板子还是一样,恳请高手出招!多谢!!
10-04-29 23:06
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
很有可能是内部的温度检测传感器有问题了。应该更换传感器。或者屏蔽掉这个故障。
10-04-30 11:05