主题:为什么松下PLC的 X输入端没信号?(紧急)
点击:2196 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
coloreyes
FPX-C60T的PLC,气缸的位置感测信号,一条蓝色线接X输入,棕色线接对面的输出端的‘--’电压,为什么我强制通X居然X不亮?该怎么接线?
10-04-20 17:16
1楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
是不是搞错了 棕色线一般是电源 蓝色是地 黑色线是输出
10-04-20 18:44
2楼
编辑
引用
管理
615770040
楼上说的对,光电一般都是棕色的是+24,蓝色的是0v,黑色的是常开,白色的是常闭。
10-04-20 19:36
3楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
棕色的是+24,接电源并同时接到COM公共点上. 蓝色的是0v,接电源的负极就可以了黑色的是常开,接到X点上后开关动作PLC的输入指示灯亮。白色的是常闭,接到X点上后PLC指示灯常亮,开关动作时灯灭。
10-04-20 22:11
4楼
管理
xf125125
该帖内容不符合相关规定!
10-04-21 09:42
5楼
编辑
引用
管理
sddyzyd
棕色的是+24,接电源并同时接到COM公共点上. 蓝色的是0v,接电源的负极就可以了黑色的是常开,接到X点上后开关动作PLC的输入指示灯亮。白色的是常闭,接到X点上后PLC指示灯常亮,开关动作时灯灭。
10-04-21 16:24
6楼
编辑
引用
管理
coloreyes
谢谢各位。问题解决了
10-04-22 08:11
7楼
编辑
引用
管理
liu8859036
你线接错啦, 三线棕色线一般是电源 蓝色是地 黑色线是输出
二线为棕色线一般是电源 蓝色是零 ,
12-12-02 17:02