登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:问个问题

点击:768 回复:9

附件
如图,给人家安装了2个电表,一个是三相的,一个是单相,原来还有个总的。现在就是图总的A,三相B,单相C,在我看来A=B+C,可是现在不行每个月多好几十度电,不知道为什么了。也就是B+C不等于A了。
10-04-18 13:53
三相电表A和B 为什么不接N线
10-04-18 20:38

引用 螺丝刀1234 在 2010-4-18 20:38:29 发言【内容省略】

对,加上N就好了
10-04-18 21:49
因为C、B表本身也要耗电的,这些耗电被A表计量了。
10-04-18 22:12
校一下电表,有不准的了,不可能差那么多。
10-04-18 23:11
三相负载不平衡,电表必须用三相四线(A和B),再加上B和C的表损
10-04-19 17:11
三相负载不平衡,电表必须用三相四线(A和B),再加上B和C的表损
10-04-19 17:12
对啊  三相负载不平衡,电表必须用三相四线(A和B),再加上B和C的表损
10-04-19 17:52
没有零线电表不准,会有差距
10-04-19 20:31
因为你总表用的是三相三线表,所以在计量时以流过的电流值与线电压来进行计算的,而分表是单相表,以流过的电流与相电压来计算的,这相一来总表读数当然比分表大了.产用三相四线表就没有这个问题.
10-04-20 12:58

工控新闻

更多新闻资讯