主题:求助:有个疑惑 关于电压变大!一直想搞清楚!
点击:753 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
Ariesyang
请教:
在什么故障情况下,会出现电压变大的情况....请大伙一一列举!谢谢...
是不是当三相电动机在运行的时候,突然断相,变成2相 会出现电压升高的现象!
最近忽然对这个问题有了念头!
谢谢!回帖!
10-04-18 12:01
1楼
编辑
引用
管理
asd3971
打雷。。。
10-04-18 19:38
2楼
编辑
引用
管理
hegt1963
在3相4线供电线路中,如果零线断了,一相或二相电压会升高。
10-04-18 19:45
3楼
编辑
引用
管理
Ariesyang
希望大伙多给意见!谢谢!再次表达谢谢...
10-04-19 08:21
4楼
编辑
引用
管理
小笑笑
首先要分在什么电压等级什么系统下电压升高.
在中心点不接地系统中.当发生单相接地时,非故障相对地电压由相电压升高到线电压
在低压三相四线制,当中性线断线或三相负载严重不平衡时,有的相对地电压升高,有的相对地电压降低.
当切断大电感电器时产生操作过电压
当线路受雷击时产生雷击过电压.
10-04-19 11:01
5楼
编辑
引用
管理
英世豪侠
支持4楼,说的有道理
10-04-19 20:44