主题:OMRON的 CP1E-N40DR-A ,输入数字量扩展模块地址问题?
点击:3205 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
ZHTOK
40的本体单元,扩展了一个8点输入模块CP1W-8ED,本体的输入点地址是,0.00--0.11,1.00--1.11,那么扩展模块的地址是怎样的?
请朋友门给个解答.
谢谢.
10-04-16 19:42
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
将从后一个字中占用8位,也就是2.00~2.07。
Good Luck~
10-04-16 21:55
2楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
我就是这么做的,2.00和2.01两个点,但是在符号表中"使用"一栏中,显示的是"工作",而不是"输入",其他输入点0.00---0.11,1.00--1.11,显示的是"输入",故有此疑问,我现在不好联机,联机试验下就知道了.
感谢Cvlsam给我的指导.
Good luck with you!
10-04-17 08:22
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
2.00~2.07;
你连上电脑监控一下不知道了;
10-04-17 08:44
4楼
编辑
引用
管理
心情
编程软件仅对本机的IO点确认是否输入输出,扩展的IO点都显示工作,但不影响它本身的性质
10-04-17 12:04
5楼
编辑
引用
管理
dwbb
2.00~2.07
10-04-17 21:04
6楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
谢谢各位的精彩解释.
10-05-01 19:04
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
心情
在 2010-4-17 12:04:59 发言
【内容省略】
有个姐姐真好!
10-05-15 08:51
8楼
编辑
引用
管理
impzx508
呵呵。。我也遇到过这种问题,当时给我搞萌了,PLC本体地址显示输入I,怎么扩展上就显示工作,而且不显示输入I,输出Q,后来死马当活马用,才发信显示不一样,但其功能是一样的