登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:OMRON的 CP1E-N40DR-A ,输入数字量扩展模块地址问题?

点击:3205 回复:8

40的本体单元,扩展了一个8点输入模块CP1W-8ED,本体的输入点地址是,0.00--0.11,1.00--1.11,那么扩展模块的地址是怎样的?
请朋友门给个解答.
    谢谢.
10-04-16 19:42
将从后一个字中占用8位,也就是2.00~2.07。
Good Luck~
10-04-16 21:55
我就是这么做的,2.00和2.01两个点,但是在符号表中"使用"一栏中,显示的是"工作",而不是"输入",其他输入点0.00---0.11,1.00--1.11,显示的是"输入",故有此疑问,我现在不好联机,联机试验下就知道了.
      感谢Cvlsam给我的指导.
      Good  luck with you!
10-04-17 08:22
2.00~2.07;
你连上电脑监控一下不知道了;
10-04-17 08:44
编程软件仅对本机的IO点确认是否输入输出,扩展的IO点都显示工作,但不影响它本身的性质
10-04-17 12:04
2.00~2.07
10-04-17 21:04
谢谢各位的精彩解释.
10-05-01 19:04

引用 心情 在 2010-4-17 12:04:59 发言【内容省略】

有个姐姐真好!
10-05-15 08:51
呵呵。。我也遇到过这种问题,当时给我搞萌了,PLC本体地址显示输入I,怎么扩展上就显示工作,而且不显示输入I,输出Q,后来死马当活马用,才发信显示不一样,但其功能是一样的
12-02-05 11:55

工控新闻