主题:S7-200与PC通信(上位机使用VC编程)
点击:1005 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
sanywangjun
目前希望使用S7-200与上位的PC进行通信。上位PC计算步进电机运动量,每隔50ms向下位PLC发送一次数据,PLC根据接收到的数据对步进电机进行控制。我有6个电机需要控制,至少需要3台S7-200,不知应该如何进行通信?另,上位机编程使用的是VC,不是WINCC.
10-04-13 15:43
1楼
编辑
引用
管理
imgg_iket
s7-200自由口通信, 通过485总线连起来, 再通过232线连至电脑.
10-04-13 20:27
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
50ms?
200扫描周期,受程序影响,不定能快到50ms.
PC?VC?用什么定时?50ms几乎到了windows普通定时的极限.更别说windows的不实时性.
重新规划一下,再说通讯.