主题:SFC编程时遇到的问题,请各位大虾指教

点击:716 回复:3

附件
在写SFC的时候,总是提示“步号和转移顺序不一样”,我不知道怎么解决,请大家帮忙看看,不管我怎么设步号都提示一样的问题,选择分支也是一样,错在哪儿》?
10-04-12 20:48
你30步和0步之间加上一个转移条件试试。
10-04-13 13:50
非常感谢,我按照你说的方法,加了一个转移条件问题解决了,真是太感谢了!
10-04-13 21:22
学习了
10-04-13 22:15