不好意思 这么长时间才回复 我们做的是一台直流起动发电机的检测设备,也就是变频器控制一台变频调速电机,电机同轴带动直流起动发电机,然后让发电机带不同的负载,测试发电机的各项性能,
变频器是(FR-A740-22KW-CHT型号),调频变速电机(BPY180L-4-22KW),额定功率是22KW,可以达到10000rpm,负载小于12KW时,整套设备正常工作,但是当加12KW时,变频器断开,故障报警:“E-OC"我查看了三菱故障分析如下:
(E.OC1 OC During Acc 加速时过电流断路当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%时,保护回路动作,停止变频器输出加速时间太短,增加加速时间。 检查输出是否短路或接地。
E.OC2 Steady Spd OC 定速时过电流断路检查负荷是否突变?保持负荷稳定。 检查输出是否短路或接地。
E.OC3 OC During Dec 减速时停止时过电流断路减速时间太短,增加减速时间。 检查输出是否短路或接地。
E.OV1 OV During Acc 加速时再生过电压断路来自电动机的再生能量使变频器内部直流主回路电压上升达到或超过规定值,保护回路动作,停止变频器输出。也可能是由于电源系统的浪涌电压引起的。加速太快?增加加速时间
E.OV2 Steady Spd OV 定速时再生过电压断路检查负荷是否突变?保持负荷稳定。
E.OV3 OV During Dec 减速时停止时再生过电压断路减速太快?增加减速时间
)但是我们的加减速时间已经调为最大,接地都没有问题,至于(E.OV2 Steady Spd OV 定速时再生过电压断路检查负荷是否突变?保持负荷稳定。)我想问问各位大侠,是不是我们在加一个负载工作过程当中,不能突变负载?但是我们在12KW一下的负载试验中突变负载都没有问题啊!
10-04-11 19:07