主题:在线等高手解答,西门子RA70直流驱动器问题

点击:845 回复:3

我是做港口起重机电控的,有一台西门子RA70的直流驱动器,刚刚调试完之后几天内连续烧了三个熔断器,报的是F030的故障,当时是在吊具下降的过程中出现问题的,也就是回馈的时候烧了熔断器,请问可能是什么情况造成的。
最后修改:2010-4-4 20:33:10
10-04-04 20:31
不是很清楚哦
10-04-04 21:24
1  重做电流坏,
2  加大减速时间。
3 电源供应有问题(在回馈时电源瞬时跌落)
10-04-05 20:40
F030是换向故障或产生过电流。可能原因1:对于换向晶闸管对的封锁电压时间区太小,2:电流峰值曲线向上拐,3:最大电流值大于装置额定电流的25%。
10-04-05 20:45