KND数控车床回零点就出现X或Z轴准备未绪的报警...如何排除,急!!!!
10-04-03 22:09
该用户被锁定!
10-04-05 13:11
按住  取消+EOB  开机   在回零  就 可以了
10-08-10 00:02
你确定你们机床有零点?
10-09-03 22:58
首先确实是否有零点,如有,则可能是限位和零点位置太近,造成未回零先限位,此限位也可能是系统软限位其作用了。如没有,侧可能是零点太后造成限位报警,这个系统参数可以看来是否有机械零点,这样的话,重置零点就可以了。
10-09-25 11:28
不知道你的系统时凯恩帝是什么型号。也不知道你参数设置的是浮动零点,还是机械零点。
1)如果是浮动零点,把X向和Z向托板停到安全位置,在综合页面下,一起按住“取消+X”,把X向机床坐标清零,Z向也同样操做。这样浮动零点就重新设定了。
2)如果是机械零点,检测回零开关的公共电压线,一般是0V或24V线,是否断。