登录
首页
人机界面
普洛菲斯Pro-face
回帖
发帖
正文
主题:有一个只是触摸玻璃损坏的GP37W2屏,不能通讯
点击:1195 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
jjh2143
有一个只是触摸玻璃损坏的GP37W2屏,不能通讯
有一个只是触摸玻璃损坏的GP37W2屏,除去触摸部分不能用外,其它功能正常,我按下图制作了一根与S7-200通讯的线,怎么都联系不通,请教一下是怎么回事?难道编写的程序下载到PLC和屏后,还要对屏硬件通过触摸设置参数吗?不能通过PRO的软件进行设置吗?
10-04-02 22:36
1楼
编辑
引用
管理
jjh2143
为什么与PLC连接时,总出现PLC COM ERRO 02:AC;请问这是什么错误提示,
怎么解决,是不是设置有问题啊,有哪位大哥知道,谢谢指教/
10-04-02 22:42
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先确认你的电缆是否正确;
你原来的屏是否连的是S7-200 ?
10-04-03 09:34
3楼
编辑
引用
管理
jjh2143
你好,我原来的屏是和光洋PLC联接的,这个有区别吗?我重新下载了一个自己编写的极简单的小程序,就两步的程序
10-04-03 15:04
4楼
编辑
引用
管理
风之力
你选择的是什么协议?
S7-200 PPI需要在GP软件上设置好GP栈号(一般为1),PLC栈号(一般为2)
S7-200 MPI则无需太多设置。
10-04-04 18:51
5楼
编辑
引用
管理
风之力
引用
jjh2143
在 2010-4-3 15:04:23 发言
【内容省略】
另外图纸为
10-04-04 18:52
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
重新按S7-200的程序及系统设置编写,下载时要把系统信息一起写入;
10-04-06 10:21
7楼
管理
lishijie6523
该帖内容不符合相关规定!
12-02-24 16:08