主题:电机起动时频率为何一下子窜高?
点击:773 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
liqiang80
我公司有一台变频供水恒压泵,用ZYG变频供水控制器,可电机起动时频率一下子就到25,而不是逐步提高,希望高手们指点一二,在此谢过。
10-04-02 20:27
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
看一下加速时间是否太短了。
10-04-02 22:10
2楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
参数设定不合理
10-04-03 01:42
3楼
编辑
引用
管理
张明197442
参数设定不合理,更改加速时间。
10-04-03 09:37
4楼
编辑
引用
管理
zgflhc2006
最低频率或起动频率设的比较高。