主题:RKC CH402温控表电流输出怎样改成继电器输出
点击:1701 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
277851872
现我公司有一台挤出机机,上面的温控表原来为RKC CH402 是控制模块输出的 现在我想把它改成继电器输出来控制接触器加热 是否买继电器在加个管子就好了 请各位大侠指教!!!谢谢 急 急 急~~~~
10-03-26 23:54
1楼
编辑
引用
管理
yueliang150
买个固态继电器就可以了;
温控器--》固态继电器----》接触器---》加热线圈。
10-03-27 17:32
2楼
编辑
引用
管理
gkongfu
加个很简单的转换板就可以了,成本3元
10-04-18 11:49
3楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
模拟量输出改成开关量输出,看来简单,但这样就失去了控制的意义.不如改买开关量输出的温度控制仪表.
10-04-18 17:14
4楼
编辑
引用
管理
wjl042
2楼说的很好 是大多数挤出机行业的加热模式。
10-04-19 11:13