主题:为什么GTWIN的松下触控屏传输以后出现错误

点击:1310 回复:7

我把编辑好的代码通过file------transfer------GTWIJN-->GT
传输过以后居然触控屏不能正常显示,右上角出现ERFF字样
求救各位!
求救各位!
求救各位!
10-03-26 20:34
帮帮忙啊,麻烦了
up
10-03-27 08:24
呵呵;
你连上PLC了吗??
10-03-27 09:06
ERFF 代码:  与PLC通讯超时;
10-03-27 09:12
不会吧,难道是我HMI与PLC的数据线连接松了?
10-03-27 10:04
如果线没有问题,检查通讯设置,还不行换台PLC通讯一下;
10-03-27 10:59
一种可能是线没有接对
二种可能是线的问题,可能不是带屏蔽的线。我也出现过楼一样的问题,先是供应商给的国产的白色,很垃圾的。后来我线剪掉1/3,2/3都不行,另外接5V电源问题就解决了
10-03-29 19:55
检查你的SD,RD,SG三根线是否连错!!
12-03-21 11:07