登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FR-E700三菱变频器的问题

点击:817 回复:3

FR-E700三菱变频器当PR79的参数设为2时为外部运行模式固定,可以用电位器调整运行频率,当外部的高中低数端子全为OFF时以电位器调整的频率运转,当多段数开关按一定的组全闭合就以多段速指定的频率运行,是这样理解么?
10-03-26 16:09
问题已解决!
10-03-26 17:36
多段速优先;
10-03-27 09:38
OK,谢谢朋友们的答案。我下一台机我会去验证一下。