我是新手,请教前辈们:
我的热电阻和plc特殊模块连接,plc特殊模块(24V供电)上有地线接线端子,我用屏蔽电缆线把热电阻和模块连接,其中模块一头接地;在外部还有380V的许多电路 ,其中有一个公共接地端子,我是否需要把两个地线接在一起?
10-03-26 14:34
不能这样连吧
10-03-26 18:28
屏蔽线单端接地,应该不和强电的地接在一起
10-03-26 19:09
我认为需要,否则模块端只是一个悬浮地,无静电和强磁场屏蔽能力。
10-03-26 20:10

引用 风尘居士 在 2010-3-26 20:10:36 发言【内容省略】

我也同意这个观点哦
10-03-27 00:29
分开接地的
10-05-10 13:49
应该单独接地吧,否则强电会影响PLC信号!!!
10-05-12 16:50
单独接地。
10-05-12 20:08
可以单端接地
10-05-12 21:41