登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:弱智地问下电机烧毁的问题
点击:1871 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
59169953
上空开时接触器出线端冒了火花,然后用表一测三相都不通了。。老师傅们指点下大概是什么原因
10-03-25 19:55
1楼
编辑
引用
管理
240411327
接触器连接电机的线短路,或者电机绕组短路了!
10-03-25 20:13
2楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
240411327
在 2010-3-25 20:13:08 发言
【内容省略】
也可以拆下来,用表量量
10-03-25 20:21
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
是出线端还是触点?
10-03-25 20:22
4楼
编辑
引用
管理
秀全
你一个一个的来么,你先看电机,好的不。在看电缆有没有短路的地方,在看 保护么,是用热继电器的,就量一下,通的不。看接触器的触点好的不,最后看空开么。你就知道是什么坏了。
10-03-25 20:35
5楼
编辑
引用
管理
zhufen110
你说的不是很清楚,把问题说清楚一点
10-03-25 21:26
6楼
编辑
引用
管理
59169953
刚开始是发现停止和运行指示等同时亮着,开门一看接触器线圈没合,复位接触器,再上空开,接触器出线端冒火花,然后再测电机三相都不通了
10-03-25 21:40
7楼
编辑
引用
管理
stmgz
学习了.
故障诊断中,Fieldpaq对振动作频谱分析,精确的诊断设备的故障点。 综元量测 www.stately-stm.com TEL:020-39922256
10-03-26 11:32
8楼
编辑
引用
管理
和国安
说的不清楚,把问题说清楚。
10-03-26 18:48
9楼
编辑
引用
管理
lcqlcq
电机线圈有短路吧,广告的走开好吧
10-03-27 22:25
上一页
下一页
工控新闻
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
锻造科技创新的“体系化能力”
更多新闻资讯