主题:求教高手Fx1N的通讯问题
点击:623 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
痞龙
现在,现场有2台PLC,neza的控制现场的设备自动运转(有neza的显示屏与其相连显示现场模拟量与设定数据),另有一台FX1n用赫立讯的无线通讯模块远程与上位机连接,查看现场设备情况,但是仅仅能查看,现在并不能控制现场设备。现在想改造下,三菱FX1n能同时负担远程通讯与现场自动控制,我想知道可不可以FX1n有2个通讯板,或者外接通讯模块?还有NEZA的显示屏是串口的,与三菱FX1n兼容不,有人用过没。
最后修改:
2010-3-25 18:33:33
10-03-25 18:00
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
可以加232 485bd之类的
10-03-25 22:18
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX1N除了自带的一个RS422编程口外,最多可以另加一个232/485/422的BD通讯板;
10-03-26 08:36
3楼
编辑
引用
管理
痞龙
好的,谢谢了明白了