主题:求教高手指点西门子440重载报警A0501
点击:1689 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
guanjun
440/18.5KW的变频器,空载和轻载都是好的,重载时报警A0501该怎么解决啊,故障点在哪里呢,各位老师帮忙指点一下。
10-03-25 13:13
1楼
编辑
引用
管理
lwcccf
请查看A0501的代码意思,再一个一个排除。
10-03-25 16:13
2楼
编辑
引用
管理
wobushimimi
电流限幅,变频器和电机的功率匹配吗?电机参数设定的正确吗?如果都没问题那就是负载太大,你可以甩掉变频器直接带电机测一下电流