主题:求教高手,延时自锁不同点?

点击:1376 回复:10

附件
图1
附件
图2
如标题:图1和图2都是延时自锁的图,求这2个不同点?
10-03-22 10:54
图1并不可靠~~~
10-03-22 10:56
附件
图3
那图2和,图3是一样的吗?
还是图3的延时时间短?
10-03-22 11:06
图1,X0要按住吧.图2的X0点动就可以.
图2和3应该一样的.时间差别可以忽略.
10-03-22 13:19
图1和图2的区别是:图1得连续按下10秒,图2点按一下即可。图2和图3的功能是一样的。
10-03-22 14:13
图1不符合实际使用要求,只有用旋钮才行,无实际使用意义。
10-03-22 17:21
呵呵,2和3基本上没区别,只是扫描的时间问题而已
10-03-23 10:17
图1不可靠,不支持用。
10-03-23 12:14
好象图2的画法不符合PLC编程规则吧!不知道对不对,请教!
10-03-23 20:36
8楼说的是 Y0从母线直接接线后再接到上面X0那条线,
不符合 梯形图,从左到右,从上到下的 原则吗?
我个人觉得应该是下图的简化图
附件
但是我按下F4后,上面这个部分属于不能读取如图弹出下面提示
求解..............................