主题:关于DCS热电阻数值波动问题

点击:2122 回复:5

我公司使用的是西门子的PCS系统,现在有一个情况,就是混合桶的温度波动很大,范围1~6℃之间,有规律的1秒一次,现场检查接头正常,DCS柜接线正常,屏蔽线接地正常,而且现场热电阻更换了仍旧不能解决该问题,请问,如何处理?
10-03-15 17:39
请问使用的信号线线径是多少,要是线径细了也有影响
10-03-15 19:19

dlr

用电阻箱代替热电阻试试,看是个什么情况?
10-03-16 11:05
1.将配用的电缆芯单端接地
2.检查模块的M是否与电源的24(-)连接可靠
3.在PT100到模块的端子上接一个470uF/25V电容吸收一下,注意正负连接正确。
4.采用软件数字滤波
10-03-24 14:01
学习。。。
10-03-31 19:42
继续学习
11-03-22 16:50