登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:220V 单相 电缆盘 维修的不解之处?

点击:2027 回复:17

本人普专学历 维修电工中级 目前在在单位学徒  目前在车间做维修电工  基本功还不过硬
电缆盘维修不懂之处求解:
1.电缆盘出现的问题是 有一根线断了
2.用万用表检测断线很容易 红黑笔接电线两端就能看出来了
3[size=4].(1)这个是问题的重点。。有时候去车间工作 带着表很不方便 就带着一个电笔
(2)把电缆盘上的火 零 地三根电线接好后通电的情况下测量电缆盘上的插座 发现零火两根线都带有220V的电压
  (3)我很不解  明明是断线问题  如果火线断了就不会有电压 零线断了顶多火线能检测出电压  为什么实际用电笔检测两边都会有220V的电压 求解[/size]
经过查阅资料 测电笔检测一端220V 一端110V 已确定是感应电  问题在于感应电是应为金属切割磁感线产生的  那个导线摆在那里 凭什么来切割火线产生的磁感线?
最后修改:2010-3-14 23:48:20
10-03-14 20:13
感应电,这也试电笔应用的弱点
10-03-14 20:43
你是用的数显的那种电笔吧
10-03-14 20:55
回复楼上 是的 就是带显示数的 那种电笔  什么叫感应电?
10-03-14 23:20
感应电什么意思?  为什么试电笔会有测出感应电的弱点?
10-03-14 23:21
用老是电笔,乃泡那种就好了。
10-03-15 07:03
电笔测量有时候会使你一头雾水,还是用指针式万用表可靠。
10-03-15 07:55
你说的这种电应该就是电笔靠近以后产生的电。
10-03-15 10:07
附件
斜线表示接线插座。插上用电器后,由于线盘B处断线,因此,用电笔检测插座2个孔,均带220V。此时灯泡不工作,起导线作用。这种情况下,2个孔的电压均为220V。
撤掉用电器,测量2个孔的电压,一个为220V,另外一个孔,由于只是靠近220V火线,因此感应出电压,一般达不到220V,就好像人体靠近高压电时,毛发会自动竖直一样。
10-03-15 10:26
是感应电,用万用表电压档测量两条线之间的电压,有220v,说明世好的,如果没有220v,说明是零线断了,零线断了用电笔测量就有感应电220v了。希望能帮到你
10-03-15 10:32

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯