求教高手西门子420变频器上电就显示F001该怎么维修?
10-03-11 15:27
F0001过电流,1,电动机的功率与变频的不对应2.电动机导线短路3.有接地故障。具体措施你查一下说明书。
10-03-11 16:16
问题已经解决,TL084边上的一个小的贴片电阻473坏掉了
10-03-11 20:50
电流过流了
10-03-11 22:07
楼主厉害呀,有机会交流交流
10-04-21 01:03
表情
13-02-27 12:32
我今天有一台MM420上电就报F0001
我找了一下午未找到那个检测电路
13-09-26 19:56