主题:24V直流控制电路用交流空气开关可以吗?

点击:8884 回复:35

直流电路,用交流的空开可以,但不能带载操作分合闸,只能离线操作。所谓离线就是没有负载的状态。也就是说拿空开当刀闸来用。
为啥?因为交流电弧的灭弧结构与直流电弧的灭弧结构完全不同。所以交流的空开放在直流回路,带电分合闸,时间长了,触点因不能灭弧而烧毁。
11-07-25 20:29
交流空开的灭弧能力不如直流空开的好啊
11-08-25 23:25
当然可以。
11-08-30 21:46
作为刀闸使用,不带载操作可以的。
11-08-30 22:03
可以用的我用过就是急用时用的
11-10-24 15:07
选择合适的电流数 一样能起到保护作用