主题:24V直流控制电路用交流空气开关可以吗?

点击:8884 回复:35

可以
11-05-26 10:06
电流选对就行@!
11-05-26 10:12
应急可以、最好选择DC空开
11-07-24 16:35
该用户被锁定!
11-07-25 08:09
这个应该可以
开关吗
应该没问题
11-07-25 08:56
愁人~~~
11-07-25 10:42
用断路器应该没有问题,毕竟是靠电流大小来动作的
11-07-25 12:50
一般空开不分交直流吧,如果只起到开关作用没问题的,如果想更安全点可以串保险
11-07-25 18:31
可以的
11-07-25 19:27
空开可以的
只不过不能选太大
大 了就没有保护作用了
漏电保护开关就不行
11-07-25 19:38