18925371758
用蒸汽烧水,需要烧到70度,温控好解决,但是水位不好控制,谁有好办法?帮帮忙?浮球和探针都不好用,浮球会烫坏,即使浮球用金属的,开关又容易让蒸汽烫坏。探针会凝结水珠,因为有蒸汽。
10-03-06 14:05
1楼
编辑
引用
管理
华星电仪
可以用单法兰液位计
10-03-06 14:44
2楼
编辑
引用
管理
zhangqi79
可用磁翻板液位计,可以耐高温的
10-03-06 17:06
3楼
编辑
引用
管理
18925371758
装水的是一个金属桶
10-03-06 18:06
4楼
编辑
引用
管理
chengchu
翻柱式磁浮子液位计(带4-20mA模拟量信号)
10-03-06 18:45
5楼
编辑
引用
管理
viptda2005
引用
chengchu
在 2010-3-6 18:45:48 发言
【内容省略】
两米高的,不锈钢,带4—20MA 输出 得 2,3万吧
10-03-06 21:14
6楼
编辑
引用
管理
chenqing309
磁浮液位计
10-03-06 21:44
7楼
编辑
引用
管理
dlr
不知楼主的金属桶是用于生活,还是生产?如果用于生活,电接点就可以控制了。如果用于生产可选好点的仪表来控制。在金属桶上加装测量管就可避免烫坏、凝结水珠等问题了。
10-03-07 15:41
8楼
编辑
引用
管理
511292615
安装液位传感器比较好
类似模温机内的
10-03-07 22:58
9楼
编辑
引用
管理
292333314
普通的电子液位计可以,(就是三根感应线的那种)以前我们蒸汽锅炉回水控制就是用这种
10-05-04 22:49