登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:5匹三相空调主线路用
点击:1414 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
283331042
5匹三相空调主线路用2.5mm2铜线还是4mm2铜线?
10-03-05 17:20
1楼
编辑
引用
管理
18925371758
4mm2铜线
10-03-05 17:24
2楼
编辑
引用
管理
lj19820422
1匹=2000大卡=2324W
5匹=11620W 大约24个电流
2.5的独股线也就是刚刚好,还是选用4平方的吧
10-03-05 17:53
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
选用4平方的
10-03-05 17:59
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
1匹是一马力=0.735千瓦,5匹=5*0.735=3.675千瓦,再加上室内外风机和加热器的功率大概有7~8个千瓦。从安全角度考虑选4mm2铜线。
10-03-05 18:04
5楼
编辑
引用
管理
youlong8899
如果要长时间运行,就用4平方的,不经常开的话也可以用2.5
10-03-05 20:22
6楼
编辑
引用
管理
xiachuan
肯定首选4的,有预留,以后还可以加,
10-03-05 21:55
7楼
编辑
引用
管理
风舞沙
引用
xiachuan
在 2010-3-5 21:55:28 发言
【内容省略】
10-03-06 13:20
8楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
最好4平方的
10-03-06 13:50
9楼
编辑
引用
管理
龙昌果
不用想也该用4m的线啊
10-03-06 14:09
上一页
下一页
工控新闻
锻造科技创新的“体系化能力”
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
更多新闻资讯