主题:5匹三相空调主线路用

点击:1413 回复:13

5匹三相空调主线路用2.5mm2铜线还是4mm2铜线?
10-03-05 17:20
4mm2铜线
10-03-05 17:24
1匹=2000大卡=2324W
5匹=11620W 大约24个电流
2.5的独股线也就是刚刚好,还是选用4平方的吧
10-03-05 17:53
选用4平方的
10-03-05 17:59
1匹是一马力=0.735千瓦,5匹=5*0.735=3.675千瓦,再加上室内外风机和加热器的功率大概有7~8个千瓦。从安全角度考虑选4mm2铜线。
10-03-05 18:04
如果要长时间运行,就用4平方的,不经常开的话也可以用2.5
10-03-05 20:22
肯定首选4的,有预留,以后还可以加,
10-03-05 21:55

引用 xiachuan 在 2010-3-5 21:55:28 发言【内容省略】

10-03-06 13:20
最好4平方的
10-03-06 13:50
表情
  不用想也该用4m的线啊