三相异步电机的三个接线端子U、V、W在与三相电源线接线通电时,UVW端子是不是可以和其任意一根相线连接?
急需!请前辈指教!谢谢
10-03-04 08:14
三相异步电机的三个接线端子U、V、W在与三相电源线接线通电时,UVW端子可以和其任意一根相线连接,但要注意电动机的旋转方向。
接线时:正相序正转,一旦反转只要任意调换两相电源接线即可。
10-03-04 08:49
我如果想让电机开始时就正转,应该怎样操作?
10-03-04 08:56
正相序:电源U、V、W依次和电机的U、V、W或A、B、C接在一起。
10-03-04 10:46
正相序:电源U、V、W依次和电机的U、V、W或A、B、C接在一起。
10-03-04 10:46

引用 EEbeginner 在 2010-3-4 8:49:35 发言【内容省略】

回答的好。
10-03-04 10:57
加相序控制继电器
10-03-04 23:08
正相序正转,一旦反转只要任意调换两相电源接线即可。
10-03-16 21:40
讲的好    支持支持2楼