主题:求救:计算机并口直接控制(TEAC软驱)的步进电机出现掉步问题
点击:7362 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
yuqile
我是一名学生,我用C++Builder写了一个计算机并口控制电机的程序.但是在运行的时候
一秒种脉冲给100次的时候 还不掉 但到了 200次的时候 就掉八步
不知道怎么解决 这个问题
最后修改:
2004-9-26 11:40:54
04-09-26 11:22
1楼
编辑
引用
管理
machelec
并口直接当脉冲输出口用?
如果是这样的话没办法解决,WINDOWS下一般程序计算机没这么快 。
DOS下用汇编可以达到。
04-09-26 13:00
2楼
编辑
引用
管理
yuqile
WINDWOS下可以作到1毫秒的精确延时!
那输入怎样的时序 可以解决问题啦?
拜托了
04-09-26 13:50
3楼
编辑
引用
管理
machelec
软件的运行1ms没问题,但是硬件响应有问题。
04-09-26 14:14
4楼
编辑
引用
管理
yuqile
呵呵 我搞定了 是初始话的 问题 电脑的并口状态 跟 电机的相位不吻合!
不过现在还有个问题 就是 电机要先转多少步才能 让时序和状态 吻合
另外有没有读出电机初相位的方法
谢谢大哥了
04-09-26 15:22