主题:请教:关于布线问题!
点击:637 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
kk80422
要上两条生产线,每一条的总功率在5000KW左右,两条生产线总功率就是上万KW。当然配电室由供电局扩容,不用自己操心。配电室至生产线想从地下走线,但这么粗的电缆可能没有吧?请高手介绍一个好的方案。先谢了!
10-02-28 21:54
1楼
编辑
引用
管理
lwcccf
这种情况电流比较大,我建议你还是把变压器跟配电室放近一些,中间用铜排吧(可能叫做母线槽)
10-03-01 08:51
2楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
是呀,你的距离是多远呀。!!!要根椐距离来的。就像楼上所说的。把配电室与用电设备做得相对近一些,这样也可以降低你的成本,近就可以用钢排做。
10-03-01 11:30
3楼
编辑
引用
管理
小代
好像没有规定你只用一根电缆吧,多用几根,并且多用几个开关控制不同的部位。
10-03-01 17:51
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
10-03-02 07:25
5楼
编辑
引用
管理
龙昌果
学习学习0.0
总功率较大
10-03-02 21:52
6楼
编辑
引用
管理
172365283
吧变压器放到现场,通过抵押电柜分开输送不就行了,
10-03-03 00:03
7楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
用铝排也可以吧,应当比铜便宜。
10-03-03 18:06