登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这个电路这样接线安全吗?
点击:2493 回复:27
20楼
编辑
引用
管理
陈景廉
如果不接地,不是更安全吗?也可以当作是隔离呀。我认为不接地更安全。初级也就380V.没多大必要担心高压串入低压。
10-03-01 23:22
21楼
编辑
引用
管理
18925371758
接地是必须的,假想一下,要是将这个接地端不是接地,而把他接到L2端子(也就是模拟初级与次级绝缘破坏),那么L1与次级的其他端子之间的电压就不止380伏了,而是380+次级电压,这样还会安全吗?你可以拿一个220伏变12伏变压器试试
10-03-02 09:40
22楼
编辑
引用
管理
陈景廉
引用
18925371758
在 2010-3-2 9:40:33 发言
【内容省略】
这么说,隔离变压器是不接地的,但它相对次级接地安全呀。
10-03-02 11:27
23楼
编辑
引用
管理
18925371758
这个变压器就叫隔离变压器,即使加了地线,也是隔离变压,加地线只是为了更安全
10-03-02 12:14
24楼
编辑
引用
管理
陈景廉
隔离变压器二次接了地线,在人身安全方面不就失去了意义了吗??????
10-03-03 14:21
25楼
编辑
引用
管理
老兔子
那样接的目的是防止万一初级电压窜进次级引起次级对地电压升高而引起触电事故。
当然这样接也有其弊端,就是次级的非接地端的对地电压等于输出电压,但总比初级电压低,而且一旦发生初、次级绝缘击穿,可以立即使保护装置动作,所以说这是安全的。
10-03-03 22:28
26楼
编辑
引用
管理
工控UFO
起不到隔离的作用了。
10-03-07 19:56
27楼
编辑
引用
管理
xiaoma8989
学习了
10-03-12 22:05