10楼
编辑
引用
管理
qlin
为防止二次侧串入高电压(例如一、二次侧绝缘不良)而失去保护。
10-02-28 11:51
11楼
编辑
引用
管理
wangfuwang
可以的,这样做有防止变压器高压串入低压,更有效的保护人身安全。
10-02-28 17:33
12楼
编辑
引用
管理
zjqzwangjun
可以的,接零接地,电工中有这种接法的
10-02-28 19:09
13楼
编辑
引用
管理
浩色之徒
可以接地!
10-02-28 20:06
14楼
编辑
引用
管理
陈景廉
如果不接地,不是更安全吗?也可以当作是隔离呀。我认为不接地更安全。
10-02-28 23:23
15楼
编辑
引用
管理
陈景廉
如果不接地,不是更安全吗?也可以当作是隔离呀。我认为不接地更安全。初级也就380V.
10-02-28 23:24
16楼
编辑
引用
管理
陈景廉
这是一份小型自动数控车床的图纸。
10-02-28 23:27
17楼
编辑
引用
管理
guomei1345
可以这样接的,是为了防止初级线圈高压串入
10-03-01 08:24
18楼
编辑
引用
管理
yccj5000
为防止二次侧串入高电压而失去保护
10-03-01 08:35
19楼
编辑
引用
管理
chenjunhuai
可以的,保护接地!!!
10-03-01 17:52