10-02-25 18:26
是不是在运行状态?
10-02-25 20:20
在运行状态是无法清除的,将PLC置于停止状态再清除,也可以通过写入一个空程序来清除PLC程序空间。
10-02-26 12:51
直接把你写好的灌进去就行了。
10-02-26 13:27
不是在运行状态下的话,检查一下是不是有存储卡放在里面;
10-02-26 16:24
谢谢各位。我已经不知道怎么回事就好了。我就是动了存储卡。
10-02-26 20:45
呵呵;有存储卡的话需要把写保护开关放在OFF位上才能写入;
10-02-27 09:20
把plc上的开关拨到STOP位置上才行