主题:潜水泵的怪问题
点击:1441 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
英世豪侠
我的潜水泵抽水正常但是过了15天它自己变成反转了,也没人动它,潜水泵功率3.5kw.这是怎么回事啊,是用接触器控制的,市电的相序都没动,一切都好的
10-02-22 21:10
1楼
管理
临风听雪
该帖内容不符合相关规定!
10-02-22 21:31
2楼
编辑
引用
管理
临风听雪
你没动并不代表别人没动
10-02-22 21:32
3楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
应该相序变了,可能供电公司或变压器处变了
10-02-22 22:16
4楼
编辑
引用
管理
goldage
4楼的对,这种情况常见
10-02-22 22:22
5楼
编辑
引用
管理
英世豪侠
其它的水泵都正常,唯一就是潜水泵这样啊
10-02-22 22:25
6楼
编辑
引用
管理
秀全
还是有人动过了。
10-02-22 23:01
7楼
编辑
引用
管理
lhlli
查一下泵是否两相运行了。或者是有一相虚接。
10-02-22 23:35
8楼
编辑
引用
管理
yccj5000
这个问题自己只能一点点查
10-02-23 08:50
9楼
编辑
引用
管理
杭州佐格
难道它是每过15天就反转了,还是凑巧这样呢?估计肯定是有人动过了
10-02-23 09:57