主题:编码器如何选型
点击:925 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
PPLC初学者
用编码器计数,然后直接连PLC,编码器转数1000转左右每分钟,PLC是三菱FX3G的,请问用互补推挽输出,NPN集电极输出,还是电压输出,或是线性驱动输出的编码器呀,根据编码器的转数去控制第二台电机的变频器,先谢谢了
10-02-22 14:32
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
用FX3G的前面的几个输入点,做高速计数,用集电极的,对于FX3G的NPN或是PNP的都可以用
10-02-22 15:26
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
编码器电源电压最好选用DC24V的;
10-02-23 13:39
3楼
编辑
引用
管理
PPLC初学者
编码器和PLC距离在10米左右,对信号传递有影响吗
10-02-24 13:06
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
自己先试试 不行提高下电压
10-02-24 23:13
5楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
如果距离太远了,给信号回路并联电阻。