登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:CO2计量
点击:1303 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
wydeki
我有一个问题想请教大家,我公司是啤酒生产厂,CO2能源供应需要准确计量。CO2总管上有一台E+H涡街流量计(72F40),其他8个分车间各有一台同样的流量计(72F25)。流量计的信号分别传送到9台虹润的积算仪上,把瞬时流量转换为质量累积,现在的问题是每天8台分表的累积总量和总管上的总表的累积量对不起来,误差在5%~10%,而且误差不稳定。流量计的精度是0.5%的。想请教大家这个问题如何处理,谢谢!
10-02-21 16:46
1楼
编辑
引用
管理
ziege
莫非单位和小数点的问题???
10-02-21 20:59
2楼
编辑
引用
管理
sddyzyd
涡街的误差比较多!
10-02-22 08:51
3楼
编辑
引用
管理
杭州佐格
你那个总表准不准呢?如果一台流量计误差在0.5,8台加起来的话误差就会大起来了。
10-02-22 10:24
4楼
编辑
引用
管理
wydeki
单位和小数点是没问题的,流量计和积算仪的参数都确认过也是没问题。我们CO2罐是用称重计计算CO2的重量,总表和称重计对比过,每小时罐体减少的重量和积算仪每小时增加的重量大体是一样的。
10-02-22 14:56
5楼
编辑
引用
管理
杭州佐格
那就应该没有什么问题了
10-02-23 09:54
6楼
编辑
引用
管理
wydeki
我怀疑和积算仪有关,不同流速的CO2在积算仪里面对应的斜率是不一样的,但是具体是多少我就不知道了。我们设置的斜率都是1。从每天使用量来看,如果每个车间的使用量保持很小的变化,那么总表和分表就可以对的起来,但是如果不用或者使用量变化很大,那么数据就误差很大。而且每个车间的小流量分表很难计算准确,但是所有的小流量对总表来说是可以计算的
10-02-23 13:32
7楼
编辑
引用
管理
hisoysoa9517
我觉得这个问题应该在流量计上找。我们厂子有四台核子秤,用来计量煤炭的使用量。如果设置的最小流量大,那么一旦低于这个最小计量值时的使用量是不能够被计量的。所以我想你们的问题是不是这个问题,因为使用流量小,没有被计量。而你们用的是虹润0.5级的仪表,建议使用0.2级的仪表。
10-03-03 21:41
8楼
编辑
引用
管理
杭州佐格
还有一个问题,影响流量计的精确度就是要满管通过。
10-03-04 15:47
9楼
编辑
引用
管理
wydeki
8楼说的很有道理,小流量流量计是记不到的,我们已经在仪表里面把小流量的系数调高了,就是为了弥补记不到的误差。由于CO2流量是在变化的,对应的斜率也在变化,所以不同流量对应的系数就不都是1,但具体系数应该设置多少有哪位高手可以告诉我谢谢。9楼考虑的问题点我们都确认过的,气体通过的时候肯定都是满管。
10-03-06 14:10
上一页
下一页
工控新闻
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
更多新闻资讯