登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:模拟量的输入与内部数据如何协调?

点击:731 回复:6

您好!
    比如说,电压,电流,压力等信号的PLC的模拟量输入均为4-20mA,这如何把这4-20mA对应起相应信号的数值。
也就是说在对于同样的信号,PLC是如何分辨我们想要的是电压,电流,还是压力等信号的数值?
  还有本网站为什么没有施耐德的PLC呢?
谢谢!
最后修改:2010-2-21 0:05:11
10-02-21 00:02
PLC不知道的,对于PLC来说,对应的数字量是一样的。
它不知道你是电压还是电流,它只管处理并返回。
比如:4-20mA对应于0-1000,那么当输入为0时,程序员就认为是输入4mA.
所以,程序员才是分辨这些物理信号并做相应程序处理的人。
Regards
10-02-21 08:58
4~20mA对应的测量范围需要在系统里面根据实际需要设定的
10-02-21 09:52
输入量程有的PLC是用DIP开关是设定,有的则是写入模块的缓存内;
10-02-21 14:58

dlr

楼主提的实际上就是“定标”问题,即把过程信号(工程变量)转换成规格化信号。对于控制系统,使用人员是不需要意识到有关的特定标准信号(4--20mA)的,规格化信号的值可以表示成它的测量范围的十进制小数(0--1.0),要规格化变量从0--1.0的变化对应于工程变量(变送器的输出),则对其输出或显示进行定义即可,正如2楼说的这由程序员来做就行了。
10-02-21 15:09
PLC通过采集模拟量得出的通道数字值之后,最好是通过工程转换后来进行判断处理,就容易理解了。
10-02-21 20:21
学习了
10-07-16 17:07

工控新闻

更多新闻资讯