主题:fp1-c24故障如何处理
点击:949 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
chendawen08
我有一台fp1-c24,一直使用正常,突然不好用了,显示err,输入信号都正常,请问是怎么回事啊?谢谢了。
10-02-18 10:17
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
程序丢了?
10-02-18 11:36
2楼
编辑
引用
管理
sddyzyd
使用手册上面有err的说明,可以查一下手册!
10-02-21 11:42
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这个只能联机才能知道;
10-02-21 15:09
4楼
编辑
引用
管理
Bfhy
现场在哪里?
10-02-21 21:14
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先量一下电池的电压,低于2.8V就没电了;