登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:为什么断路器老是跳掉

点击:3137 回复:20

我们公司的一个电柜老是跳掉,电柜使用的断路器期型号规格及用电设备的规格、接线方式如下,附图在下面的回复里面,请大家帮帮忙看看,给点建议,谢谢!
      断路器的最大电流为1250A,外面的电到断路器这一段是用母线槽(最大电流为1000A附图有该母线槽的铭牌),断路器到设备的电线是使用普通的电线(多少方的不详),设备额定功率为201KVA共2台(主要是32块加热板耗电较大,因为温度控制要求比较严格,所以加热系统是专用的,通过通讯和PLC连接,日本的设备也不懂那个DD叫啥)
        原来公司所有设备都在使用时,偶尔跳一次(大概一个月跳一次),春节期间每天会跳掉1-2次(该设备设备有开,公司的其它设备都不开);之前出现过一次该电柜进线的母线槽应该是因为母线槽内的绝缘材料老化,导致击穿烧毁,更换过一小段;
    大概情况如上,请大家帮帮忙,不胜感激!
最后修改:2010-2-15 19:21:20
10-02-15 19:12
附件
附件
附件
10-02-15 19:14
附件
附件
附件
10-02-15 19:19
是否用电端对地绝缘不好检测一下用电端对地绝缘电阻是否正常你的空开是带漏电保护的可能是对地有漏电引起的.
10-02-16 11:43
拆开用电端,用摇表测线路是否绝缘不好
10-02-16 21:27
好的,谢谢,明天我检查再去确认一下。
不过如果是热板对地断路的话好像温度会升不上去的吧?
10-02-16 21:44
断路器跳闸;  有以下原因  1  过电流
                                    2  短路
                                    3  断路器的进出线接触发热
10-02-17 09:10
根据你的这种情况我想有以下几种情况:一、接头螺丝有松动,二、断路器内部接触不好
10-02-17 19:36
可能是设备电流过大
10-02-17 19:51
这种情况我想有以下几种情况:
一、接头螺丝有松动,
二、断路器内部接触不好,
三、线路、设备有漏电情况。应逐步排查。
10-02-17 20:39

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯